• 强电带丝问题

    我去现场看了,已经封顶的主体,里面没有带丝,定额也不删除么
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不可以的。封顶了不代表人家不穿带丝,而是可能没有来的及穿。我不知道你到底再纠结什么呀?带丝的主材费能有多少?
    如果帮到您请采纳我的答案。谢谢

    2017-06-17 09:18:10 

  • 这个带丝是干什么用的??是穿引线钢丝,为了穿线缆用的,只要穿线也是这个施工队干,他后期把线都给你穿上并通电调试合格就完工了,还考虑这个干什么。
    如果主体封顶了,尚未穿线,这时换分包队伍了,你可以考虑这个问题,到底是给前分包队伍还是现分包队伍。
    预留钢丝这块造价确实不多,它只是一种辅材。

    2017-06-17 09:55:29 

  • 前面同行说的很对,封顶不代表不做,很有可能是还没来得及穿,只要穿线这块就得做。

    2017-06-17 10:28:17 

  • 我去现场看了,已经封顶的主体,里面没有带丝,定额也不删除么
    答:这是工艺问题,没有带丝,就不能穿线(电线),而且定额子目里面的铁丝,只是按折旧费形式(每次按5米/百米)处理的,所以不能删除。




    2017-06-17 20:23:14 