• 消防火自报中报警系统调试问题

         请问高手:在内蒙安装定额消防章节消防系统调试中:自动报警系统装置调试的系统是怎样分的?比如,某工程的报警系统有14条回路,每个回路的报警装置点从100多点到280点不等,请问:是按照每条回路的点位数按照14个系统回路计算调试?还是按照14条回路的点位总和按照1个系统计算调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:按照14条回路的点位总和,按照1个系统计算调试。

    2017-06-18 17:03:21 

  • 按模块的数量统计点数调试。  

    2017-06-17 23:54:59 