• 老师,我对下图温度筋有疑问

    下图温度筋是用来抵抗温差变化防止板开裂的,这样一来又得跟支座负筋搭接在一起,增加了施工难度,为何不把负筋和温度筋全部去掉,上层整个换成板面筋,形成双层双向钢筋网的板?没有温度筋还可以说是省钢筋,但加上温度筋跟支座负筋搭接,我还不如直接整块板用双层双向钢筋网了,难道是温度筋间距比较大,跟双层钢筋比起来更省钢筋?双层双向
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:因为布置为双层双向钢筋,钢筋的规格型号比温度筋规格大,为了节约钢筋采用中间布置温度钢筋。【这是设计为了降低钢筋含量的一种措施】

    2017-06-18 12:09:53 

  • 因为温度筋的直径会比面筋或负筋的直径小,所以这样会降低钢筋的用量的