灵水猪 2017-06-18 11:57:21 | 广西壮族自治区 土建 | 896查看 2回答
老师,我对下图温度筋有疑问
下图温度筋是用来抵抗温差变化防止板开裂的,这样一来又得跟支座负筋搭接在一起,增加了施工难度,为何不把负筋和温度筋全部去掉,上层整个换成板面筋,形成双层双向钢筋网的板?没有温度筋还可以说是省钢筋,但加上温度筋跟支座负筋搭接,我还不如直接整块板用双层双向钢筋网了,难道是温度筋间距比较大,跟双层钢筋比起来更省钢筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:因为布置为双层双向钢筋,钢筋的规格型号比温度筋规格大,为了节约钢筋采用中间布置温度钢筋。【这是设计为了降低钢筋含量的一种措施】
2017-06-18 12:09:53
-
因为温度筋的直径会比面筋或负筋的直径小,所以这样会降低钢筋的用量的
2017-06-18 13:00:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看