有了黑眼圈我就是国宝&amp 2017-06-18 14:46:33 | 北京市 土建 | 3846查看 2回答
梁的集中标注上只有上部筋,未标注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用输入,在原位标注时候在分跨输入?
梁的集中标注上只有上部筋,未标注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用输入,在原位标注时候在分跨输入?因为我这样弄,最终软件检查的时候说梁没有下部筋,不知道怎么回事
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的集中标注上只有上部筋,未标注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用输入,在原位标注时候在分跨输入?【没错,就是这样输入的】因为我这样弄,最终软件检查的时候说梁没有下部筋,不知道怎么回事【如果软件提示梁没有下部筋,估计有两种原因,一个是梁的某一跨或多跨有漏输入下部筋,检查核对一下是不是有楼输入的再有就是同名称的梁只是在一道梁中有标注,其他的梁没有标注,这样你使用应用到同名称梁的功能处理一下】
2017-06-18 14:53:58
-
如梁集中标注无绘制出底筋,而原位标注有,那就梁下部通长筋不用输入,但原位要按图纸要求输入
2017-06-18 14:49:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看