• 圈梁属性里输入了通长筋和箍筋信息,但是为什么编辑钢筋里未计算箍筋钢筋量?

    圈梁属性里输入了通长筋和箍筋信息,但是为什么编辑钢筋里未计算箍筋钢筋量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:一是需要计算一下,二是如果与其它砼构件重叠是不计算的。

    2017-06-19 10:38:48 

  • 你好:圈梁要绘制,并且计算选中图元,才能编辑钢筋。梁属性

    2017-06-19 10:40:09 

  • 原因分析一:因为圈梁位置还同时绘制了一道过梁/框架梁,受过梁/框架梁影响所以圈梁箍筋未计算。解决方案一:可以先将过梁移开,把圈梁计算锁定下,然后再将过梁移过来原因分析二:圈梁和门窗重叠了,圈梁被扣减了(2013版本),将圈梁的标高进行修改正确即可。