• 有关剪力墙、暗柱、端柱的疑问。

     老师您好,我有以下这些问题。
    1.剪力墙是否应该完全覆盖暗柱?
    2.如果需要完全覆盖,如图所示,GJZ1垂直向200厚,水平向300厚,但是剪力墙只有200厚的,那此时应该如何布置?
    3.如果不完全覆盖,导入图形算量中应该注意哪些问题?
    4.如果判断端柱,端柱在图形算量中套框架柱吗?
    端柱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
       
    1.剪力墙是应该完全覆盖暗柱.
    2.如果需要完全覆盖,如图所示,GJZ1垂直向200厚,水平向300厚,但是剪力墙只有200厚的,那此时应该覆盖布置。
    3.如果不完全覆盖,导入图形算量中以后,就要把暗柱占的交接处墙体拉伸,达到封闭。
    4.如果判断端柱,-外墙角的暗柱属于端柱;端柱如果突出墙面了在图形算量中套框架柱。

    2017-06-19 10:56:35 

  • 老师您好,问题二我还是没明白,200厚的剪力墙如何覆盖300厚的暗柱?