kuaile889 2017-06-19 14:07:04 | 北京市 安装 | 1862查看 4回答
在北京管道安装中三通、弯头、大小头、法兰是不是不需要套定额?
在北京管道安装中三通、弯头、大小头、法兰是不是不需要套定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给排水定额中管件不需要单独计算,法兰如果是用在跟阀门连接的时候不用考虑的。因为阀门安装里面包含连接的法兰。管道法兰;连接需要单独计算。 管道 沟槽管件连接的时候需要补充管件主材。工业管道定额需要考虑管件级法兰套定额 望采纳
2017-06-19 14:10:54
-
在北京套工业管道安装工程中三通、弯头、大小头、法兰是需要套定额,给排水工程中是不需要另外套定额的。
2017-06-19 14:40:56
-
是的,这些在定额中已经综合考虑,不需要再单独套定额。
2017-06-20 08:36:17
-
(1) 工业管道、生产生活共用管道、站(泵、机)房、锅炉房内设备配管均执行第八册《工业管道工程》相应项目,此部分三通、弯头、大小头、法兰需要套取定额。
(2)室外管道公称直径≤125、管外径≤133,均执行《给排水、采暖、燃气工程》定额,此部分工程三通、弯头、大小头、法兰已在定额中综合考虑,无需再单独套定额。
2017-06-20 14:41:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看