• 在北京管道安装中三通、弯头、大小头、法兰是不是不需要套定额?

    在北京管道安装中三通、弯头、大小头、法兰是不是不需要套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    给排水定额中管件不需要单独计算,法兰如果是用在跟阀门连接的时候不用考虑的。因为阀门安装里面包含连接的法兰。管道法兰;连接需要单独计算。  管道 沟槽管件连接的时候需要补充管件主材。
    工业管道定额需要考虑管件级法兰套定额   望采纳

    2017-06-19 14:10:54 

  • 在北京套工业管道安装工程中三通、弯头、大小头、法兰是需要套定额,给排水工程中是不需要另外套定额的。

    2017-06-19 14:40:56 

  • 是的,这些在定额中已经综合考虑,不需要再单独套定额。

    2017-06-20 08:36:17 

  • 1 工业管道、生产生活共用管道、站(泵、机)房、锅炉房内设备配管均执行第八册《工业管道工程》相应项目,此部分三通、弯头、大小头、法兰需要套取定额。

      2)室外管道公称直径≤125、管外径≤133,均执行《给排水、采暖、燃气工程》定额,此部分工程三通、弯头、大小头、法兰已在定额中综合考虑,无需再单独套定额。



    2017-06-20 14:41:24 