-
一#片&空#白 2017-06-20 09:27:36 | 北京市 安装 | 2366查看 3回答
请问,“住宅计算1kV以下交流供电送配电系统调试时,系统个数应按电源进户个数计取。”这句话怎么理解?
是对应着“1kV以下交流供电(综合)装置系统调试”这个定额吗?那么这个“进户个数”怎么理解?假如有三个单元(每个单元一个电表箱,进户个数就是3个吗?),请说的浅显一点,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是对应着“1kV以下交流供电(综合)装置系统调试”这个定额吗?那么这个“进户个数”怎么理解?假如有三个单元(每个单元一个电表箱,进户个数就是3个吗?),请说的浅显一点,谢谢答:1根进户电缆(或一段进户三相母线)=1个《电源进户个数》,计算为1个系统调试;可以供1个单元电表箱,也可以供3个单元电表箱。(一般一栋楼房1根照明电缆即可,具体看一下系统图,有几根进户电源,而不是看有几个电表箱)
2017-06-20 12:24:17
-
使北京定额吗?我没找到这个定额。进户个数事按你的近乎电源数量记取的,如果三个电表的电源都是从室外引入那就计入3个。
2017-06-20 09:35:11
-
简单的说几个入户管就有几个系统调试
2017-06-22 16:14:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看