怪兽 2017-06-20 15:35:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 5107查看 2回答
条形基础钢筋算量
基础分条形基础和基础梁算钢筋,按设计图纸上设置钢筋对不对!谢谢方法和意见
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的基础梁拉筋是按工程设置中设置的识别,及(A8),应该按设计要求的设置和输入,及A10-150;还有基础梁的底部钢筋你输入相反了,应该是按“4C25/6c25”输入;基础梁的侧面钢筋不能用“G12C14”,否则软件是按6排识别计算拉筋,实际上你这是3排侧面钢筋,有两种方式处理,1侧面钢筋按6排(及G12C14)输入,汇总计算后在编辑钢筋中调整拉筋的数量,2侧面钢筋按3排(及G6C14)输入,汇总计算后在编辑钢筋中调整侧面钢筋的数量,这种方式调整后,还要点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算才会按调整的计算;条形基础的受力要按“C14-150”输入。
2017-06-20 20:40:15
-
下部通长筋输入应该是4c25/6c25 拉筋为c10-150的,其他都是对的
2017-06-20 15:37:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看