• 消防报警2万个点位的小区需要多少个多线控制盘

    消防报警2万个点位的小区需要多少个多线控制盘
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:依据规范一个控制器3200点,还有10%余量,这样20000/(3200*0.9)=7台,如果是联动的不超过1600点,20000/(1600*0.9)=14台。
    实际可能还要多些,因为消防分区不可能正好对应着点数。

    2017-06-20 18:03:02 

  • 多线控制盘是主机的配套内容,一般是看有多少多线制设备,一般工地的多线设备也就是消防风机,消防泵,其他设备不需要多线,其他设备一般总线盘就可以了。

    2017-06-21 15:55:07 