大时光 2017-06-22 17:36:59 | 山东省 土建 | 1325查看 4回答
柱插筋
负一层底标高为-3.05,基础厚700问1、柱底标高定义时数值?2、插筋构造选择设置插筋还是纵筋锚固?3、楼层设置可以吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:在基础层柱的底标高定义为基础底标高-3.75m,选择插筋构造,设置正确。
2017-06-22 17:41:02
-
楼层设置好像不对吧您这个-3.05是基础底标高还是基础顶标高?
2017-06-22 17:41:05
-
1、柱底标高定义时数值?【柱底标高不用修改,按软件默认就可以的,不过你要注意把负一层的柱选择之后复制到基础层的】2、插筋构造选择设置插筋还是纵筋锚固?【【是设置插筋的】3、楼层设置可以吗?【楼层设置可以的】
2017-06-22 17:47:38
-
@红梅傲雪:基础顶标高
2017-06-22 17:57:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看