• 无梁板工程量问题

    无梁板图形工程量是如何处理的,调不过来啊。
    1.混凝土工程量,梁按框架梁,板按无梁板,工程量是分开计算的。但是合并的时候因此图形中还有其他有梁板,有梁板和无梁板的梁工程量会统计在一起,所以工程量不能出一个完整的无梁板工程量。
    2.模板工程量,梁按框架梁,板按无梁板,居然梁模板的工程量会照算,版会扣除梁底模板。调整计算规则,和板一样高的梁模板计入板。结果板没变仍然不含梁底,梁工程倒是为0了。

    如果调整,求教。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我想了一下,把无梁板中的梁删除了,工程量就正常了,这样操作对么?

    2017-06-24 11:04:09 

  • 把属性设置好再试试底模模板工

    2017-06-24 11:04:51 

  • 我是的2013版,梁类型2只有非无梁板选项。调整后数据未发生改变。

    1.混凝土工程量,板内暗梁直接套用无梁板?
    2.梁模板是否应调整计算规则为: 扣板模板面积,当梁底与板底平齐时,梁底模并入板内计算
    3.基础梁的处理如何?


    2017-06-24 11:24:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题