小木工 2017-06-26 12:04:50 | 浙江省 安装 | 1632查看 1回答
设计说明里说各照明灯具均增设BVR-1X2.5(PE)线
1设计说明里说各照明灯具均增设BVR-1X2.5(PE)线,照明回路系统图的导线规格都是bv-3*2.5,那么我在画图时是不是应该在导线规格这里里改成bv-3*2.5+BVR-1X2.52灯具与接线盒引线须套DN20金属软管。这个量怎么操作
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳照明回路系统图的导线规格都是bv-3*2.5 包含了一根PE线了。 导线规格是bv-3*2.5这个工程量是有吊顶的时候,但是灯具安装定额中已经包含了金属软管的材料费了。所以吊顶与顶板之间的距离在1米以内不用考虑这部分工程量。望采纳
2017-06-26 12:09:54