迷迷糊糊 2017-06-27 16:46:29 | 湖北省 土建 | 1996查看 4回答
1、在C8-150这个区域钢筋配置?是C8-150(底层双向)+负筋?还是C8-150(底层双向)+
结构图中有说明:“所有屋面板均采用现浇板,板厚120,未注明的配筋均为C8@180双向双层,图中FJ为板面附加筋,长度从梁中起算。”但是不是所以的屋面板钢筋都是默认的,图中做标记的就是C8-150的底筋。请问:1、在C8-150这个区域钢筋配置是怎么样的?是C8-150(底层双向)+负筋?还是C8-150(底层双向)+C8@180(面层双向)+负筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳底筋上筋都是C8-180双向布置,附加负筋,图中标出的底筋按实际间距150布置,
2017-06-27 16:51:52
-
2017-06-27 16:52:40
-
图中给的是底筋,面筋的话c8-180,个人感觉有这个了就不需要负筋了,
2017-06-27 16:55:46
-
看图是C8-150(底层双向)+负筋的,
2017-06-27 16:56:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看