迷迷糊糊 2017-06-28 10:20:42 | 湖北省 土建 | 2685查看 4回答
在基础平面图中显示,集水坑的位置就是有一部分在筏板外面。请问,这种情况下,怎样把集水坑布置上去
我布置集水坑的时候出现“集水坑位置非法,不能超出所在父FB-1的范围”。在基础平面图中显示,集水坑的位置就是有一部分在筏板外面。请问:1、这种情况下,怎样把集水坑布置上去?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
2017-06-28 14:17:44
-
把您集水坑外侧的筏板基础拉伸过去一段就可以啦
2017-06-28 10:21:53
-
在出边这一块画一个跟集水坑一样大小的筏板,软件会自动扣减掉筏板
2017-06-28 10:32:26
-
可以把集水坑凸出的范围内也布置一个筏板,这样就可以绘制上了!集水坑是依附构件,必须绘制在筏板上。
2017-06-30 22:17:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看