• 每层柱子截面不变一直到屋面,我能不能直接在基础层设置柱子顶标高为屋面标高

    每层柱子截面不变一直到屋面,我能不能直接在基础层设置柱子顶标高为屋面标高
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不可以的,因为这样影响租的箍筋及搭接计算的
    可以在首层建立之后复制到其他所有楼层的

    2017-06-30 13:55:56 

  • 不可以,每层梁以柱为支座,柱箍筋加密都有影响

    2017-06-30 13:57:18 

  • 这个肯定是不行的,一是本身这样绘制钢筋量和模板超高的工程量会计算错误的!2、是其它梁的梁识别支座时也容易出错。3、报进度或其它的需要按楼层分量时没办法细分。所以还是要在每层中绘制才行。

    2017-06-30 20:41:16 