• 老师,问你一些板支座负筋以及支座负筋的分布筋长度计算问题

    问题1:第一个图的3,4号钢筋是板底筋,2号钢筋是板面筋,板面筋不应该是两个方向的吗?还有一个方向没标注是            不是用结构总说明里的分布筋来代替了?以后没标注的另一个向钢筋都可以默认用分布筋来替代吗?

    问题2:从第二个图红线得知支座负筋的分布筋与另一个垂直方向的支座负筋相互搭接150mm,那么问题来了,第一个             图 的1号钢筋的另一个垂直方向并没有支座负筋,那这样的话1号钢筋的分布筋长度该如何计算呢,是伸到梁              里面跟梁的箍筋平行呢还是到梁边就截止了?如果是到梁边截止的话,那分布筋的长度就算一个跨净长可以               了吗?如果是伸到梁里面的话,伸入的长度又是多少呢?感觉图集里都没有提到的。
    问题3:  图1的2号钢筋的分布筋(这里也不知是不是该称作分布筋)两头是不是应该与1号、5号钢筋各搭接150mm               呢?
    问题4:  图1的2号钢筋长度是伸至两头的梁减保护层往下弯15d吗?
    伸入保护层
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:第一个图的3,4号钢筋是板底筋,2号钢筋是板面筋,板面筋不应该是两个方向的吗?还有一个方向没标注是不是用结构总说明里的分布筋来代替了?以后没标注的另一个向钢筋都可以默认用分布筋来替代吗?【是的,都是用说明中的分布筋代替的,这样的板面筋用跨板受力筋绘制,软件自动计算分布筋的】

    问题2:从第二个图红线得知支座负筋的分布筋与另一个垂直方向的支座负筋相互搭接150mm,那么问题来了,第一个图 的1号钢筋的另一个垂直方向并没有支座负筋,那这样的话1号钢筋的分布筋长度该如何计算呢,是伸到梁里面跟梁的箍筋平行呢还是到梁边就截止了?如果是到梁边截止的话,那分布筋的长度就算一个跨净长可以了吗?如果是伸到梁里面的话,伸入的长度又是多少呢?感觉图集里都没有提到的。【1号筋就没有分布筋啦,是2号筋和其绑扎相交的】
    问题3:  图1的2号钢筋的分布筋(这里也不知是不是该称作分布筋)两头是不是应该与1号、5号钢筋各搭接150mm 呢?【是的,是分布筋的,是要和1.5号筋搭接150的】
    问题4:  图1的2号钢筋长度是伸至两头的梁减保护层往下弯15d吗?【是弯折板厚-2*保护层的】


    2017-06-30 19:47:59 

  • 你好:问题1,板面筋是应该二个方向,一个方向没标注是用结构总说明里的分布筋来代替,以后没标注的另一个向钢筋都可以默认用分布筋来替代。
              问题2:1#负筋不用布置分别钢筋,因为这是附加负筋【板是布置的双层双向钢筋,2#受力钢筋相当是1#负筋的分布筋】
             问题3: 1#,5#不需要分布筋,不存在搭接。
             问题4: 2号钢筋长度是伸至一端头的梁减保护层往下弯15d。
    答疑解惑

    2017-06-30 20:07:20 