182****0285 2017-07-02 14:21:41 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1755查看 3回答
请问剪力墙加强钢筋如何设置呢?
请问剪力墙钢筋的加强区域如何处理呢?需要如何设置呢?然后暗柱同剪力墙设置吗?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:加强区里的暗柱竖筋和剪力墙竖筋的构造是不同的,搭接长度的取值都不同,边缘构件是按接头百分率来选用的,墙竖筋的搭接不按接头百分率统一是1.2LAE
2017-07-02 14:26:29
-
加强区把搭接设置为百分之五十就可以,加强区搭接不允许百分百
2017-07-02 14:59:56
-
谢谢,请问在广联达需要如何设置呢?
2017-07-02 15:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看