       老师好:

              为什么我广联达里面默认的是“水平钢筋拐角暗柱外侧节点是默认的外侧钢筋连续通过”。而我的模型里面转角处的剪力墙外侧水平筋有的是连续通过,有的是伸到对边弯折15D呢?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:可能是与画图有关系,也有可能是端柱处做法不同。
    刚才试验了一下暗柱内没画剪力墙时,选择外侧水平筋连续通过,计算后就是断开的端部有弯折


    端部弯折
    外侧水平筋

    2017-07-04 09:40:27 

  • 老师您好:

         按照您刚才的说法我还没达到我预期的想要的目的呢;    外侧钢筋连续通过,内侧伸到对边弯折。

    答疑解惑

    2017-07-04 10:00:18 

  • 规范内侧就是伸至对边弯折15d,不能设置连续通过,只有外侧可以连续通过

    2017-07-04 10:10:49 