• 请问砌体加筋用植筋的如何设置

    请问砌体加筋用植筋的如何设置?砌体加筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我这是通长加筋

    2017-07-04 13:23:04 

  • 植筋

    2017-07-04 13:25:52 

  • 这是砌体通长加筋答疑解惑

    2017-07-04 13:27:59 

  • 你好:通长加筋就用砌体墙定义。广联达服务新干线

    2017-07-04 13:35:13 

  • 这种设置后的计算结果不是植筋的结果啊建筑行业快速问答平台-答疑解惑砌体加筋

    2017-07-04 13:46:31 

  • 植筋按这个设置,规范规定10D/100取大值,钢筋不大于10,植筋锚固深度设置100,大于10,植筋锚固深度设置为10d

    首次提交 2019-06-21 08:27:15  最近修改2019-06-21 08:35:34 (修改过1次)

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看