秋 2017-07-05 16:07:52 | 广西壮族自治区 土建 | 1041查看 3回答
为什么广联达基础梁的角支座钢筋是在下部标注?
为什么广联达基础梁的角支座钢筋是在下部标注?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的就是这样的基础梁和框架梁的受力正好是相反的
2017-07-05 16:12:22
-
你可以看下101-3图集的,基础梁的受力方向和框架梁相反,所以钢筋的标注位置也是相反的
2017-07-05 16:16:23
-
你好:因为基础梁不仅承受上部荷载,而且还要承受地基反力,所以支座钢筋是在下部标注。
2017-07-05 16:23:00