• 无梁楼板中暗梁箍筋的设置问题

    如图,怎么更好的绘制暗梁?我是用非框架梁绘制的,在柱帽托板处的箍筋处理不好;等等,

    老师们能帮忙解决下吗?急!!!

    谢谢!!!


    非框架梁暗梁答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱帽范围内箍筋在柱帽其他钢筋输入,600范围内间距150,梁箍筋柱帽宽度加600计算好间距,输入箍筋时用加密区个数输入