• 装饰工程吊顶高度3.5米,原始棚高6米,满堂脚手架的高度是3.6米,我这个要不要套满堂脚手架,

    装饰工程吊顶高度3.5米,原始棚高6米,满堂脚手架的高度是3.6米,我这个要不要套满堂脚手架,要套满堂脚手架的话要不要套增加层?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、吊顶高度没有超过3.6m,不套满堂脚手架定额。
    2、如果原始棚需要抹灰、涂料处理,则套(且按照6m计算增加层)。

    2017-07-07 13:17:55 

  • 可是我的棚高6米,这么高不套脚手架吗,上边还做反之撑呢?

    2017-07-08 09:06:58 

  • 根据《2010年黑龙江省建设工程计价依据编制说明补充定额及有关问题解释》(上册)第204页(八).1款规定“室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上····应计算100%满堂脚手架。”所以你的这个工程虽然也得搭架子,但是按照规定还是不能计算满堂脚手架的,我审计过这样的工程,都是不给的。