Ez****@163.com 2017-07-07 11:20:04 | 山东省 土建 | 519查看 1回答
请教下
1:外墙一旦发泡保温,都用不着水泥砂浆了吧,为什么还计算线条的零星抹灰及装饰线条呢?2:线条图纸没改变,线条外出的少,一发泡直接覆盖了,有什么补救的方法吗?或者到线条位置不喷保温呢?(实际施工,线条要是在出的少,保温应该怎么做?)3:砖垛,怎么确定在什么范围内需要用砼浇筑,什么范围内可以砌筑?(框柱和剪力墙相连时,怎么确定?)(和构造柱相连时怎么确定?)要是碰到不符合模数的砖垛(110、130、150等),能否把砖砍断用呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:外墙一旦发泡保温,都用不着水泥砂浆了吧,为什么还计算线条的零星抹灰及装饰线条呢?【线条造型还是要露出来的,所以还是要抹灰的】
2:线条图纸没改变,线条外出的少,一发泡直接覆盖了,有什么补救的方法吗?或者到线条位置不喷保温呢?(实际施工,线条要是在出的少,保温应该怎么做?)【可以线条部位也做保温,或抹灰厚一点,也要做出线条了】3:砖垛,怎么确定在什么范围内需要用砼浇筑,什么范围内可以砌筑?(框柱和剪力墙相连时,怎么确定?)(和构造柱相连时怎么确定?)要是碰到不符合模数的砖垛(110、130、150等),能否把砖砍断用呢?【图纸设计说明一般会有小于120的砖垛用砼浇筑的】2017-07-07 11:51:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看