• 如何计算照明回路中的电线根数?

    请问照明中的开关线路是按照系统图3*2.5MM 3根来计算所有照明电线还是按实际施工中每个地方的电线根数不同来计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,3根是图纸设计的电源根数,你需要根据实际用量调整局部的电线根数,
    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~

    2017-07-07 14:43:24 

  • 请问照明中的开关线路是按照系统图3*2.5MM 3根来计算所有照明电线还是按实际施工中每个地方的电线根数不同来计算?
    答:照明中的开关线路不是按照系统图3*2.5MM 3根来计算的(电源不经过开关的情况下);