188****0559 2017-07-07 20:50:53 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1296查看 2回答
同一个剪力墙里面的柱子,定义成暗柱和定义成端柱,钢筋量有区别吗?
同一个剪力墙里面的柱子,定义成暗柱和定义成端柱,钢筋量有区别吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据平法规则,墙身钢筋伸入暗柱需要顶到头弯折15d(连续通过的情况不说了),而伸入【构造端柱】能够直锚的可以仅取锚固长度而不用弯折。另外需要注意【构造端柱】(矩形)与【约束边缘端柱】(凸字形)的区别,相对于剪力墙墙身而言,约束边缘端柱还是暗柱(因为约束部分对于端柱是墙身,而约束部分对于墙身则是暗柱,约束部分指凸出那一块),因此墙身钢筋遇到约束端柱不管够不够直锚都是要顶到头弯折15d的,软件也是按照这个规则计算的。
2017-07-07 21:00:59
-
有区别。端柱的做法同框架柱,所以是不同的。暗柱图纸要求进行定义绘制就行了。不然就不准确了!
2017-07-07 20:57:45
-
广联达钢筋算量中框柱和暗柱、剪力墙是同一图层怎样处理。怎样识别框柱、暗柱。。
广联达钢筋算量中框柱和暗柱、剪力墙是同一图层怎样处理。其中框柱是平面注写方式,暗柱是柱大样,怎样识别。是先识别框柱,再识别暗柱。框柱的平面注写方式的比例要更解吗?更解设置比例整图都变了。请教。
-
请问老师,我这里的一个洞说是预留洞,我可以在墙洞里面定义对吧,这里没有洞口钢筋信息,我就不用写是吧,为什么那个画在暗柱里面的洞显示不出来?必须要隐藏显示暗柱才能看到?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看