• 广联达套价问题

    在看一个电缆的套价,清单项目特征是:1、名称:铜芯电缆2、型号、规格:ZR-YJV-4x95+1x50mm23、电压等级(KV):0.6/1kV,他套价是C2-8-146,但是在广联达的定额名称里出现【扩:C2-8-146+补C2-8-146】请问,他是做了哪些换算,下面的【换算信息】、【标准换算】都没有换算记录,求解

    项目特征

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看了下,定额只需换算因其实5芯,子目乘以1.3.供参考

    2015-08-27 09:45:22 

  • 你到工料机中看看,一般含量如果是红色字体就说明有变化,你再正常输入C2-8-426,看看原始含量多少,对比就知道他是如何调整的

    定额名称

     

    2015-08-26 15:23:08 