• 地下室剪力墙竖向钢筋表示为C12/C14@100的实际间距

    地下室剪力墙竖向钢筋表示为C12/C14@100的实际间距是C12@100C14@100交叉布置还是C12@200C14@200交叉布置?在软件中如何输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:请截图来看一下图纸中标注的方式,
    除剪力墙底部有附加的短竖筋外,剪力墙竖向钢筋标注为C12/C14@100时,定义的间距是(1)C12-200+(1)C14-200

    2017-07-12 08:55:45 

  • C12@200C14@200交叉布置

    竖向

    2017-07-12 08:56:34 

  • 你好:C12@200C14@200交叉布置,在软件中输入(2)C12@200/(2)C14@200剪力墙

    2017-07-12 09:00:45 

  • 如果内外侧是一样的配筋
    那就是:(2)C12@100/(2)C14@100
    如果是内外侧配筋不同:那就是(1)C12@100/(1)C14@100+(1)C10@100/(2)C12@100

    2017-07-12 09:58:01 