徐浩闻 2017-07-12 14:28:24 | 江苏省 土建 | 1890查看 2回答
请教几个脚手架的小问题!!
单项脚手架:建筑物室内天棚面层净高在3.60m内,吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m,应按满堂脚手架相应定额综合单价乘以系数0.60计算。问题:1、“建筑物室内天棚面层净高在3.60m内”,是指吊完顶的高度吗?2、“吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m”,是什么意思?(难道是没有吊顶前?)3、“应按满堂脚手架相应定额综合单价乘以系数0.60计算”,也可以理解为工程量*0.6?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比如您楼层高6.4米您吊顶高2.7米,那么您吊顶与楼层顶板之间是不是就是3.8米的高度了,那么,这个时候,就要计算满堂脚手架工程量*0.6因为您吊顶2.7米,是不计算满堂脚手架的,但是您吊顶与楼层连接点超过3.6米了
2017-07-12 16:05:01
-
1、“建筑物室内天棚面层净高在3.60m内”,是指吊完顶的高度吗?——:是的,是吊顶面层距离地面的高度2、“吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m”,是什么意思?(难道是没有吊顶前?)——:就是您吊顶与您这个楼层的顶板之间的高度3、“应按满堂脚手架相应定额综合单价乘以系数0.60计算”,也可以理解为工程量*0.6?——:是的,就是脚手架*0.6工程量
2017-07-12 16:02:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看