• 地梁问题

    问题一:地梁用基础梁来定义对么?
    问题二:地梁的集中标注中的面筋和底筋是和框梁的集中标注相反的么,地梁(底筋;面筋),框梁(面筋;底筋)
    问题三:有没有支座是不是看原位标注中的支座负筋,例如图里的粉红色圈里是没有原位标注的,那是不是就是没有支座?
    问题四:红色圈里的原位标注7c25 5/2是输入到左支座负筋的位置,那另一跨的右支座负筋用不用输入7c25 5/2           ,规范里说两边相同时不用注明,所以我是不是另一跨的右支座负筋也要输入进去?
    标注相反集中标注答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:地梁用基础梁来定义对么?

    答:对的。

    问题二:地梁的集中标注中的面筋和底筋是和框梁的集中标注相反的么,地梁(底筋;面筋),框梁(面筋;底筋)
    答:是的。
    问题三:有没有支座是不是看原位标注中的支座负筋,例如图里的粉红色圈里是没有原位标注的,那是不是就是没有支座?
    答:不能以是否有原位标注判断是否为支座。要以设计梁跨数判断为好,主要还是以所交叉的主次梁关系及基础类型判断。
    问题四:红色圈里的原位标注7c25 5/2是输入到左支座负筋的位置,那另一跨的右支座负筋用不用输入7c25 5/2           ,规范里说两边相同时不用注明,所以我是不是另一跨的右支座负筋也要输入进去?
    答:支座原位标注只输入一边即可,另一边软件自动计算。