• 矿物绝缘电力电缆怎样记取工程量?如何套定额项?

        请教大神:①矿物绝缘电缆25平方以下的是不是最多可以是4芯的,25平方以上为单芯?②若NG-A(BTLY)-5x10, BTTZ-3x35+1x16, BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,请问工程量需要用各平方单芯电缆乘以电缆根数吗?具体此工程量为多少米?谢谢各位!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    ①矿物绝缘电缆25平方以下的是不是最多可以是4芯的,没规定最多四芯
    25平方以上为单芯?也不一定啊,看设计需求
    ②若NG-A(BTLY)-5x10, BTTZ-3x35+1x16, BTTZ-3X120+1*70工程量各90M,请问工程量需要用各平方单芯电缆乘以电缆根数吗?具体此工程量为多少米?谢谢各位!不需要,工程量就是90米,主材也是各自取,电缆不用换算单芯,电线才需要

    2017-07-13 12:12:24 

  • 大规格的矿物电缆都是单芯的啊,进货不是按单芯来的么。材料商在报价BTTZ-3X120+1*70的时候已经综合考虑了??

    2017-07-13 12:15:25 

  •     大规格的矿物电缆都是单芯的啊,进货不是按单芯来的么。材料商在报价BTTZ-3X120+1*70的时候已经综合考虑了??

    2017-07-13 12:17:26 