. 2017-07-13 14:56:16 | 河北省 安装算量GQI | 1668查看 3回答
利用基础钢筋做接地极
图片中这个 利用基础钢筋做接地极 为什么算的是面积 这个是怎么算出来的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为计算规则是计算面积,算的图纸的筏板面积或者条形基础面积
2017-07-13 15:10:10
-
你看一下定额说明中的计算规则。
2017-07-13 14:59:12
-
接地极是以基础层的面积计算的,图纸要求上下两层钢筋的话,面积需要乘以2,定额计算规则有这个规定望采纳
2017-07-13 15:27:25
-
本工程的基础采用桩基础,桩承台全部用基础梁联结。利用这样的基础形式作为接地极,应该如何计算基础的面积。河北定额是按满堂基础或条基综合考虑的。
-
河北定额中的利用基础钢筋做接地极单位是m2,工程量应该怎么计算?2021-05-17 14:28:39 补充到底是用所有基础的面积和,还是用轴线尺寸,长乘宽直接乘一下就可以了?
-
接地极利用建筑物基础钢筋采用大于yuan10的基础钢筋通常焊接,怎么计算接地极量
2024-06-22 09:16:39 补充这个是住宅楼,有地下三层,负三层计算接地极是计算筏板基础面积,负一层接地极,是计算蓝色线为等电位联结干线吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看