84****@qq.com 2017-07-13 19:21:39 | 上海市 土建 | 1907查看 3回答
师傅们好:剪力墙要布置到暗柱里吗?
剪力墙是布置到暗柱内端还是外端,要是布置到暗柱里,标的剪力墙是200宽,但是最底下那个弯角是500的要不要布置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:剪力墙要覆盖暗柱,转将柱也要覆盖。
2017-07-13 19:30:12
-
暗柱就是在剪力墙里的柱,所以必须有墙,如果没有墙,光有柱那就是框架柱了,就不能叫暗柱,所以墙必须通过暗柱
2017-07-13 20:40:09
-
剪力墙是布置到暗柱内端还是外端,要是布置到暗柱里,标的剪力墙是200宽,但是最底下那个弯角是500的要不要布置一般是剪力墙全覆盖暗柱。
2017-07-13 21:06:37
-
在钢筋软件中转角暗柱如下图,水平段的暗柱需要用剪力墙来布置吗?发现用剪力墙来覆盖和不覆盖,转角部位剪力墙的钢筋端部节点会有不同(软件用的是11G系列)。哪位大神能详细解惑下吗?
-
这种暗柱箍筋的意思c10-200的箍筋与剪力墙隔一布一的意思吗,谢谢师傅们!
这种暗柱箍筋的意思c10-200的箍筋与剪力墙隔一布一的意思吗,这个箍筋和拉筋间距是多少,直径按剪力墙还是暗柱的,麻烦给个图例
-
GTJ2025,和剪力墙相连的暗柱箍筋隔一布一怎么布置?剪力墙水平筋为C12@200剪力墙的钢筋业务属性需要改吗? 2023-11-24 20:34:40 补充