• 砌体计算出来体积、面积均显示为0,是为什么

    墙体设置没有问题,但是汇总计算出来后体积、面积显示都为0,相对应布置在墙上的抹灰量也没了,是什么原因啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 因为你选择的工程量代码是体积,而且砌体通常的工程量计算规则都是按体积计算的,而且不同的厚度体积是不一样的,墙面抹灰是要到装修里建立房间然后去单独画抹灰构件的,不能直接在墙构件去做

    2017-07-14 18:37:52 

  • 查看计算式啊
    通过计算式可以看出是怎么计算的
    而且还可以查看三维扣减图的

    2017-07-14 18:57:12 

  • 墙体设置没有问题,但是汇总计算出来后体积、面积显示都为0,相对应布置在墙上的抹灰量也没了,是什么原因啊
    墙体和抹灰是分别用两个构件来定义并布置的,分别在定义中套用不同的定额做法选择不同的工程量代码,只有这样设置正确才可以计算出正确的量。