• 板负筋在其他分层布置不能选择长度是否含支座

    两块板都是分层3,在分层3布置双边负筋的时候,无论选择是否包含支座,图示和计算结果都是不含支座,只有在分层1布置才能选择,为什么?  
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:因为梁没有在分层3层画,板负筋在分层三里找不到支座,所以梁和板必须在同一分层里画,软件计算才正确。

    2017-07-16 08:39:06 