加腋梁 2017-07-16 21:37:49 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1728查看 2回答
后浇带钢筋问题?
还是刚刚后浇带的钢筋问题,请问:1、按照你说的TJQJ/BJQJ/TFBJ/BFBJ是加强筋,一般情况下是不需要设置的,对吗?(按照我的施工经验,也没在图纸上遇到过,就见过正常的筏板主筋贯通设置)2、因为筏板主筋在后浇带的位置有两种做法(主筋贯通设置或者100%搭接),这样的话,应该怎么在后浇带里面应该怎么设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按照你说的TJQJ/BJQJ/TFBJ/BFBJ是加强筋,一般情况下是不需要设置的,对吗?(按照我的施工经验,也没在图纸上遇到过,就见过正常的筏板主筋贯通设置)【只要图纸设计没有是不需要增加的】2、因为筏板主筋在后浇带的位置有两种做法(主筋贯通设置或者100%搭接),这样的话,应该怎么在后浇带里面应该怎么设置?【没有设计100%搭接的吧,如果是这样那就在绘制筏板钢筋的时候在很简单的位置断开】
2017-07-16 21:43:46
-
任何构件都是按设计要求定义布置,那么后浇带钢筋与筏板钢筋它们之间是没有扣减关系。后浇带的钢筋是要浇筑前的筏板钢筋同时绑扎安装。
2017-07-16 21:39:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看