• 后浇带钢筋问题?

    还是刚刚后浇带的钢筋问题,请问:
    1、按照你说的TJQJ/BJQJ/TFBJ/BFBJ是加强筋,一般情况下是不需要设置的,对吗?(按照我的施工经验,也没在图纸上遇到过,就见过正常的筏板主筋贯通设置)
    2、因为筏板主筋在后浇带的位置有两种做法(主筋贯通设置或者100%搭接),这样的话,应该怎么在后浇带里面应该怎么设置?
    筏板主筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按照你说的TJQJ/BJQJ/TFBJ/BFBJ是加强筋,一般情况下是不需要设置的,对吗?(按照我的施工经验,也没在图纸上遇到过,就见过正常的筏板主筋贯通设置)【只要图纸设计没有是不需要增加的】
    2、因为筏板主筋在后浇带的位置有两种做法(主筋贯通设置或者100%搭接),这样的话,应该怎么在后浇带里面应该怎么设置?【没有设计100%搭接的吧,如果是这样那就在绘制筏板钢筋的时候在很简单的位置断开】

    2017-07-16 21:43:46 

  • 任何构件都是按设计要求定义布置,那么后浇带钢筋与筏板钢筋它们之间是没有扣减关系。后浇带的钢筋是要浇筑前的筏板钢筋同时绑扎安装。