    室内外高差300  在填首层底标高的时候应该是-0.3   那么首层层高应该加上300吗??钢筋和土建的设置是一样吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内外高差是指室内地面与设计室外地面的高差,跟首层底标高没关系的,首层底标高一般是正负零,填这个就行了。钢筋中扣一个建筑高差就可以了,一般-0.03~-0.05

    2017-07-19 00:26:42 

  • 室内外高差300  在填首层底标高的时候应该是-0.3   那么首层层高应该加上300吗??钢筋和土建的设置是一样吗?
    室内外高差300,一般在定义时首层的底标高为+-0,室外高差在土建软件中的室外标高处输入.这样可以准确计算基础回填土方.钢筋和土建一般是一样的.

    2017-07-17 10:00:59 

  • 室内外高差在工程信息里填写就可以了,首层底标高还是0.00,首层层高不需要加上室内外高差的300,钢筋要去掉建筑做法的厚度,比如首层0.00底标高,在钢筋里就是-0.05

    2017-07-18 20:50:09 