• 关于室内消火栓安装定额内的工作内容的问题

    老师,还是这个问题,河南08定额,室内消火栓安装的工作内容包括:预留洞,切管,套丝,箱体及栓的安装,水压试验。     消火栓箱子的预留洞口的施工是不是应该负责?


    补充问题:刚才表达失误了,是不是安装负责?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:洞口的位置,标高,尺寸由安装确定,土建施工预留。

    2017-07-18 08:31:41 

  • 答:安装施工负责预留。

    2017-07-18 08:35:19 

  • 答:你看一下管道的定额说明,管道是打洞而不是留洞,这说明是消防箱留洞不是管道预留洞。

    预留洞

    2017-07-18 08:44:03 

  • 答:安装施工负责预留洞,但洞口内钢筋的切割,洞口四周加强筋的绑扎都必须由土建完成。

    2017-07-18 12:00:47 