27****@qq.com 2017-07-18 09:52:38 | 黑龙江省 安装 | 1084查看 4回答
火灾自动报警中距地1.5m的带插孔的手报竖向立管需要连几根
如图:火灾自动报警中,带插孔的手报竖向立管需要连几根,是想强电中插座一样把设备当分线盒上下引管吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,有4跟立管,F线路走地面, 红线是走顶板。是像强电中插座一样把设备当分线盒上下引管。~~~欢迎追问~~~如果懂了请采纳、请点赞~~您的采纳就是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-07-18 09:59:03
-
答:不需要上下引管,有两根立管就OK了。
2017-07-18 10:30:00
-
2根,电源及信号
2017-07-18 16:08:58
-
信号线和电话线 1根立管
2017-11-02 16:15:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看