  • 或者C8-200?

    2017-07-19 16:51:15 

  • 你好:图中有不是双层双向配筋的

    双层双向
    双层

    2017-07-19 17:00:47 

  • 只有两块板是双层双向的,其他的都是有底筋,没有面筋,有负筋。

    2017-07-19 17:02:20 

  • 看板厚是多少?110、120厚的是C8-200,100厚的就是C6-130

    2017-07-19 17:02:22 

  • 你这都不是双层双向的,图中未注明的底筋是C6@130,只是底筋,负筋没注明的是C8@200,图中注明的按注明的绘制。

    2017-07-19 17:09:24 

  • 图纸中有单层双向布置的钢筋,也有双层双向布置的钢筋

    回头我再仔细分析下图纸,感谢各位,