• 关于砌体加筋与砌体通长筋的问题

    在砌体属性中输入的砌体通长筋布置之后,发现与图纸要求的图集的锚固形式不一致。怎么处理?下图是图纸要求的节点。如果用砌体加筋布置的话,怎么解决通长筋的问题?砌体加筋
    补充问题: 砌体通长筋以此节点为例,在砌体中输入通长筋的话,好像并没有考虑400的搭接,而且这个锚固形式似乎也和软件中考虑的不一样?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在砌体中的砌体通长筋定义输入就可以的
    图纸要求的顶部节点需要单构件输入计算的
    增加系梁用圈梁定义布置
    墙长超过8m的你定义构造柱绘制就可以的

    2017-07-19 22:00:36 

  • 在墙体属性中定义就可以了。


    答疑解惑

    2017-07-19 22:00:51 

  • 答:连接框架柱的要砌体加筋里定义植筋形成与砌体通长筋搭接,连接构造柱的在砌体加筋里定义形成成对砌体通长筋的补足。

    2017-07-19 22:03:04 

  • 答:是的,这个搭接和锚固要在砌体加筋中补足的,否则会少算。

    2017-07-19 22:20:09 

  • 通长筋设置好后,在砌体加筋中再补一个构件,伸出长度改成400就可以了!搭接的那个横向短筋在其它钢筋中输入。

    2017-07-19 22:24:01 

  • 砌体墙中定义的是通长筋,搭接部分还要定义砌体加筋处理的。


    广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑砌体加筋