• 电缆走桥架、配管预留问题

    计算电缆预留时,难道不是配电箱的半周长吗?为什么我用软件计算时,查看公式时出现了三个预留长度?两端配电箱半周长都为1.5,我把电缆终端头的预留长度都改为零了,为什么预留仍然不是1.5?还有这个多余的0.019是哪里来的预留呢?什么时候电缆终端头的预留长度应该设置呢? 配管终端头
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     第一段线:0.748+0.748*0.025(预留);第二段线:13.088+(1.5+13.088*0.025)(预留);第三段线:2.8+(1.5+2.8*0.025)(预留),两个1.5含在预留中了。终端头预留看地方定额中是否记取的说明。

    2017-07-20 09:32:31 