• 三级钢,混凝土强度等级C30,保护层厚度20,请问图中的laE抗震锚固长度是哪一段

    是钢筋伸入地下室顶板的长度,还是还要加上250减去保护层厚度?伸入
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:锚固应该是35*1.05=37D。不要加25,锚固从混凝土表面计算

    2017-07-20 15:48:54 

  • U形钢筋锚入顶板lae就可以了,就是锚固长度

    2017-07-20 15:48:12 

  • 看图纸的话是包含250到板那一段,但其实不需要这样算的,这种的话只需要算到板的高度减去一个保护层即可

    2017-07-20 15:48:26 

  • La锚固长度就是-5.90以下伸入到底板中的部分