• 抗震钢筋的施工

    施工规范5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: 
    1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9 %。

    是不是就是说只要是抗震框架结构,就必须使用带E的抗震钢筋?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:是要按照设计要求,如果设计要求就使用抗震钢筋(E),如果设计没有要求就按照钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9 %,控制钢筋的质量。

    2017-07-20 18:25:17 

  • 不是,一般设计都会建议使用带E的钢筋,但是设计要求中明确说明钢筋的强度等级就必须使用!

    2017-07-20 18:28:21 

  • 是的,你的理解没问题!现在对推广这个

    2017-07-20 22:43:10 