天晴 2017-07-24 11:36:48 | 贵州省 安装 | 872查看 3回答
请教下各位老师关于无端子接线问题
各位老师,关于无端子接线问题,看了几个老师的视频讲解,和一个群里老师的讨论,还有师傅实际在审计那边拿到的量,一位讲师与我师傅的观点一样2.5以上的线进箱子需要计量,一位讲师说6以上的线进箱需要机,群里老师说10以上的线才记取,这个问题请各位老师指点下,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:无端子接线不分线径都应该计(在没有计有端子接线的情况下),有端子接线,说线径10以上的按端子接线计算,这只是做预算上一个常规算法,并不是有什么 依据,10以上线径无端子接线设备也很常见的。
2017-07-24 11:45:59
-
你好,6以下包含6mm2的需要记取无端子外部接线,但是是相对于独股硬线说的。6以上的记取压铜接线端子的,因为接线一般是要用铜鼻子了
2017-07-24 11:40:28
-
在实际施工中,比较细的线是不做接线端子的,所以审计也就不给量。如果现场做了接线端子,就留下相应资料,证明自己是做过了,要求审计给这部分量。
2017-07-24 11:40:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看