• 屋面保温平均厚度问题

    请问老师我这个屋面平均厚度是5.7*0.02/2+0.1  对不对  长度应该不用/2吧?就是5.7屋面保温
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你的是2%坡度 最薄处是100mm ,且坡长5.7米,就应该对的。

    2017-07-25 17:03:21 

  • 你好:斜长*0.02/2+0.1

    2017-07-25 17:02:04 

  • 不对!应该是((5.7*0.02+0.1)+0.1)/2

    2017-07-25 17:05:44 

  • 板长5.7m,并且最薄处厚度100mm,你的公式就是对的  5700*2%/2+100

    2017-07-25 17:08:58 

  • 板长5.7m,并且最薄处厚度100mm,你的公式就是对的  5700*2%/2+100

    2017-07-25 17:09:36 

  • 公式计算正确。

    2017-07-25 22:33:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!