完美主义、 2017-07-25 16:58:09 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1171查看 6回答
屋面保温平均厚度问题
请问老师我这个屋面平均厚度是5.7*0.02/2+0.1 对不对 长度应该不用/2吧?就是5.7
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你的是2%坡度 最薄处是100mm ,且坡长5.7米,就应该对的。
2017-07-25 17:03:21
-
你好:斜长*0.02/2+0.1
2017-07-25 17:02:04
-
不对!应该是((5.7*0.02+0.1)+0.1)/2
2017-07-25 17:05:44
-
板长5.7m,并且最薄处厚度100mm,你的公式就是对的 5700*2%/2+100
2017-07-25 17:08:58
-
板长5.7m,并且最薄处厚度100mm,你的公式就是对的 5700*2%/2+100
2017-07-25 17:09:36
-
公式计算正确。
2017-07-25 22:33:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看