• 城镇燃气输配工程施工及验收规范中翻边切除检验如何套取定额

     《CJJ33—2005城镇燃气输配工程施工及验收规范》:7.2.3热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合国家现行标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63的要求。请问这个10%翻边切除检验如何套定额?或者说包含在哪个定额中?希望有做过的老师指导一下
    补充问题:请问您是在哪里看到有关于此的说明?或者有没有什么说明之类的文字性东西呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个不需要再套定额计算,在管道安装子目中综合处理过了。

    2017-07-25 18:32:05 

  • 请问您是在哪里看到有关于此的说明?或者有没有什么说明之类的文字性东西呢?

    2017-07-25 19:08:34 

  • 翻边不套定额的,这就是你在对接的时候的一个工序而已,对接的时候翻边了,按施工规范要求要切除的,只有切除了才是保证一个完成的焊口的。
    定额已经包含了此部分工作内容的

    2017-07-25 19:35:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!