L~H 2017-07-26 11:36:25 | 广东省 其他专业 | 834查看 1回答
超声波检测管和钢支撑(回答其一也可,谢谢)
1、超声波检测管——图纸规定抽检总墙幅数不少于20%,即有100幅连续墙至少抽检20幅,现在算检测管的量,施工单位报了100幅墙的管(理由是埋管是100幅都埋,检测才是20幅),业主方说按检测方案(检测方案只有写明具体检测哪20幅墙,并没有提到埋管是否也只埋20幅)问:是否100幅都应该埋检测管,还是检测哪幅埋哪幅?2、钢支撑——不同标段的施工单位所报的方式不一样,有的是按钢管长度换算为t计算,即不再计算各种螺丝即预埋铁件,有的是钢管也算零件也算(图纸有零件详细的重量表),自己翻看清单定额计算规则只说明钢支撑按图示尺寸以t计算,钢管、预埋铁件、牛腿铁块、螺栓在图纸中均有尺寸和重量。问:钢支撑工程量只算钢管重量吗?有什么依据
补充问题:对于“贵在坚持”的回答,给予澄清补充1:具体选哪幅检测是事先有选择原则的,根据现场施工监理情况觉得可能存在质量问题的、设计觉得位置相对重要的、地质勘察显示地质较复杂的。2:检测哪幅埋哪幅是我自己的疑惑,想问清是否需全埋。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.这个检测方案不合理,应该随机检测,这样才有说服力。如果业主指定检测哪几幅就埋哪几幅看来业主也是想省钱的
2017-07-26 11:43:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看