• 老师,你好,请问地下一层剪力墙复制到基础层比不复制要多20t钢筋,这是为什么呢?

    污水池,周边都是剪力墙,底板为筏板基础。
    竖向构件全部复制到基础层是为什么呢?剪力墙与筏板基础的扣减顺序是什么呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不复制设置墙为基础底标高,复制设置为基础底标高,复制完原位查看底标高是否正确,并查看不复制时是否设置了纵筋锚固。设置纵筋锚固少了搭接。

    2017-07-28 19:37:40 

  • 污水池,周边都是剪力墙,底板为筏板基础。

    竖向构件全部复制到基础层是为什么呢?剪力墙与筏板基础的扣减顺序是什么呢?
    复制后,一般软件会多计算一层搭接接头,当剪力墙钢筋直径较大,且墙配筋多时,当然就差很多了.

    2017-07-29 16:50:22 