好久不见。 2017-07-28 17:54:18 | 北京市 安装算量GQI | 392查看 7回答
电气问题
如题,应急灯在层底+0.6的位置布置,电线是3*2.5的BY线走地,那么上翻的线需要计算吗?如果不计算的话是怎么考虑,通过护套线连接吗
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应急灯在层底+0.6的位置布置,电线是3*2.5的BY线走地,那么上翻的线需要计算的。
2017-07-28 17:56:18
-
算~肯定要算的~如果走地~那就是600mm的线长了注意上下走线~有几根的加油~——欢迎追问——如果看我的回答~明白了!请采纳请点赞您的采纳就是我们的动力希望我的回答对您有所帮助!!!
2017-07-28 17:56:26
-
那如果是链吊式呢,需不需要计算
2017-07-28 17:59:33
-
灯具时安全指示灯,如果是链吊式安装呢,需不需要计算
2017-07-28 18:01:38
-
灯具需要设计好标高,H+0.6的应急灯应该是疏散指示灯或者安全出口灯吧,上翻线肯定是要算的。吊链式灯具一般带插头,那么你计算电线的时候就要算到插座的位置。
2017-07-30 00:04:38
-
那么上翻的线需要计算吗?答:不但是电线要计算,电管也要计算。
2017-07-30 07:51:53
-
H+0.6的应急灯应该是疏散指示灯或者安全出口灯,如果是应急灯一般情况H+2.5米通常是在人通行的上部安装应急灯,上翻线是要算的,上翻这一段应该用金属软管,但是金属软管规范规定不能超过2米。管内电线是3*2.5的BV线。
2017-07-31 09:20:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看