• 电气问题

    如题,应急灯在层底+0.6的位置布置,电线是3*2.5的BY线走地,那么上翻的线需要计算吗?如果不计算的话是怎么考虑,通过护套线连接吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应急灯在层底+0.6的位置布置,电线是3*2.5的BY线走地,那么上翻的线需要计算的。

    2017-07-28 17:56:18 

  • 算~肯定要算的~
    如果走地~那就是600mm的线长了


    注意上下走线~有几根的


    加油~




    ——欢迎追问——
    如果看我的回答~明白了!请采纳请点赞
    您的采纳就是我们的动力
    希望我的回答对您有所帮助!!!


    2017-07-28 17:56:26 

  • 那如果是链吊式呢,需不需要计算

    2017-07-28 17:59:33 

  • 灯具时安全指示灯,如果是链吊式安装呢,需不需要计算

    2017-07-28 18:01:38 

  • 灯具需要设计好标高,H+0.6的应急灯应该是疏散指示灯或者安全出口灯吧,上翻线肯定是要算的。吊链式灯具一般带插头,那么你计算电线的时候就要算到插座的位置。

    2017-07-30 00:04:38 

  • 那么上翻的线需要计算吗?
    答:不但是电线要计算,电管也要计算。

    2017-07-30 07:51:53 

  • H+0.6的应急灯应该是疏散指示灯或者安全出口灯,如果是应急灯一般情况H+2.5米通常是在人通行的上部安装应急灯,上翻线是要算的,上翻这一段应该用金属软管,但是金属软管规范规定不能超过2米。管内电线是3*2.5的BV线。